故障排除过程 2015.12.28

 

 

 

1:CPU和ET200S BF灯闪烁,按照以往的经验,通信链路已经建立,造成这种现象一般就是从站模块出现了问题,考虑到这个现场已经运行了几个月,第一个怀疑是从站中的某个模块已经坏了。

2:通过删减法,将ET200S从站只剩下ET200S+PM-E+4DI,问题依旧。

3:怀疑PM-E或者是4DI或者是底座出现了问题,全部更换,问题依旧。

4:更换了ET200S,问题依旧。到这一步以后,感觉没有思路了。

5:没办法,查线。在查终端电阻时,发现最后一个从站模块(非出故障的模块,故障的模块也是最后一个的,但是是另外一端),将终端电阻拨到ON,问题解决了。



问题是解决了,但是存在了几个问题

1:为什么终端电阻不对,通信还能行呢?并且运行了几个月。因为当时最后一个从站模块,也没有报警,就根本没想到会出现这个问题。


2:CPU和ET200S BF灯闪烁以前的经验是通信链路没有问题,现在看来,也不是绝对的。

CPU和ET200S BF灯闪烁是不是还能够检测通信的质量呢?


 