以下是引用小釉在2015-12-28 08:35:05的发言 >20楼

故障排除过程 2015.12.28

 

 

 

1:CPU和ET200S BF灯闪烁,按照以往的经验,通信链路已经建立,造成这种现象一般就是从站模块出现了问题,考虑到这个现场已经运行了几个月,第一个怀疑是从站中的某个模块已经坏了。

2:通过删减法,将ET200S从站只剩下ET200S+PM-E+4DI,问题依旧。

3:怀疑PM-E或者是4DI或者是底座出现了问题,全部更换,问题依旧。

4:更换了ET200S,问题依旧。到这一步以后,感觉没有思路了。

5:没办法,查线。在查终端电阻时,发现最后一个从站模块(非出故障的模块,故障的模块也是最后一个的,但是是另外一端),将终端电阻拨到ON,问题解决了。



问题是解决了,但是存在了几个问题

1:为什么终端电阻不对,通信还能行呢?并且运行了几个月。因为当时最后一个从站模块,也没有报警,就根本没想到会出现这个问题。


2:CPU和ET200S BF灯闪烁以前的经验是通信链路没有问题,现在看来,也不是绝对的。

CPU和ET200S BF灯闪烁是不是还能够检测通信的质量呢?


 


1:问题的一开始 让你检查 线路和终端电阻 ,你不是检查过没问题吗?说明你的检查方式不对!


最简单方式 ,把DP头全部从设备上拔下来,测量下 A,B2线间的电阻,理论值110欧姆!

在整个线路没有问题的情况下,DP头和尾部接头插入站点设备上,且在设备上电的情况下,AB间的电压应该在1.1V,如果一端终端电阻丢失,AB间电压在0.62V。电压需要示波器测量。

终端电阻 有2个作用

确保总线空闲状态为逻辑1

防止信号反射。

终端电阻少一个,通讯速率低的情况下,部分站可能通信正常,而且掉站,是不确定的。其次,你解决的方法不对,如果你当时把出问题的这个站点的 终端电阻打上,断开后面设备,问题就一目了然了!没必要做什么最小化测试了!


2:线路是没有问题,但是电压不对了!通信质量和电压波形 ,只能用示波器 来看了!