1:问题的一开始 让你检查 线路和终端电阻 ,你不是检查过没问题吗?说明你的检查方式不对!
最简单方式 ,把DP头全部从设备上拔下来,测量下 A,B2线间的电阻,理论值110欧姆!
在整个线路没有问题的情况下,DP头和尾部接头插入站点设备上,且在设备上电的情况下,AB间的电压应该在1.1V,如果一端终端电阻丢失,AB间电压在0.62V。电压需要示波器测量。
终端电阻 有2个作用
确保总线空闲状态为逻辑1
防止信号反射。
终端电阻少一个,通讯速率低的情况下,部分站可能通信正常,而且掉站,是不确定的。其次,你解决的方法不对,如果你当时把出问题的这个站点的 终端电阻打上,断开后面设备,问题就一目了然了!没必要做什么最小化测试了!
2:线路是没有问题,但是电压不对了!通信质量和电压波形 ,只能用示波器 来看了!
谢谢提醒。
如果从纯技术角度来考虑这个问题
ET200S指示灯闪烁的话,应该是ET200S和CPU的通信链路没有问题,所以才闪烁。
有一个问题不是太明白,如果是电压不对,他怎么能够指导通信线路没有问题呢?