回复:S120内置快熔

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-29 08:24:54

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-12-28 21:12:27的发言 >4楼

哦,我根本没拆过。而且也没换过这个,也奇怪了,我是12年接触的S120和G120,到现在也经手不少台装置了,没遇到换快熔的事。

以下是引用梦天空在2015-12-28 11:08:03的发言 >:这个内置的快熔,就...

引用详细内容:

这个内置的快熔,就在直流母线的入口处,打开功率单元的外壳即可看到,直接照上面参数记一下即可。

K版,这个快熔有时会烧毁,需要更换。

烧快熔我遇到过两次,一是整流单元炸时,所带的逆变20多台基本上十几台的快熔都烧了。

另一次是电压波动,连续波动了两次,烧了3台逆变的快熔。