以下是引用北雪雪纷飞在2015-12-29 09:50:37的发言 >5楼

这个估计132的容量不够,整流只能有一个,即132的带着自身还有110kw37kw的,启动时估计容量不够。

突然断电时主机自由运转停车,可以用OFF2自由停机,其余的继续运转,主电源停电的话,没法实现30s的时间,

共母线的话110KW的可以带着37跟0.75的。。132kw的主机单独。实现能共享量。

共母线只是能量的共享及暂时的流动,不能储存。


谢谢北斑竹的指教。我这个132KW的带动的是比较大惯量的东西,如果瞬间断电,自由停止的话估计需要30秒左右,这个30秒左右的大惯量转动发生的电能通过母线是无法供足后面3个变频器继续运行需要的能量?还是132KW的整流能力不够所以不能带动?