1、通常正规的做法是:1号电机与2号电机的传动装置之间直接通讯,不走第三方。然后1号电机的转矩给定分别做为1\2号电机的转矩给定。
2、在416CPU中用20ms(OB35)的中断处理通讯的做法我不以为然:DP本是令牌轮询的通讯方式,如果你的子站个数多,通讯波特率低,本身因通讯造成的时间延迟在1\2号装置之间就会很大,更何况再额外的多加个20ms?20ms是个什么概念?一个整流周期(6个波头)已经过去了。
所以,如果有可能,还是两个装置之间直接通讯交换数据吧。
装置大了感觉有点怕怕,万一出问题破坏力太强,生产任务也紧。我就想简单点,比如把2号的转矩给定稳定些,出力较固定,有小的负荷波动由1号转矩调节,才会异想天开加滤波,不至于引起两台之间电机“对扭”震荡。
另:单从顶楼图片曲线看能有发现吗?