弹簧端子问题-S120故障F6010

已锁定

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

弹簧端子问题-S120故障F6010

1436

5

2015-12-29 10:28:32

运行中装机装柜的两个SLM突然报F6010,记忆中好像是脉冲使能故障吧,不会又是误报故障吧,脑海中立即思索着备件的问题,仓库有两个CIM,IPD板在南侧的货架上,先不想,先看看是不是EP使能掉电。

打开S120的参数手册找找,领导来了,工人来了,催促着赶快送电,电脑慢的要死,感觉一秒一秒的在过,电脑还是那么慢腾腾的,因为长时间非正常停机损失会很大,所以大家很着急。

终于打开了参数手册,赶快翻到那一页。

F6010 :整流单元运行中缺少EP24V。

EP是外部使能,就相当于一个紧急停车吧,整流单元必须连接24V才能正常使用,电机模块只有使用安全功能时才需要。这个得注意。当24V电源丢失就会报F6010故障,导致停机。

看来记忆中还是对的,先检查端子的接线吧,上次检修对SLM清灰是不是不注意碰着线了,拆开CIB接口板,跨接线看起来好好地,,如图,X41 X42端子,又拆开另一个,用手一碰就掉下来了,一点都不紧。

原来是他的问题,从别的板子上拆一个,更换后用手拽拽应该没事,暂时处理马上送电。

将拆下的端子看了看,弹簧都没有事,原来使用的是1平方的软线,而且还压了端子,塞进去有点不到底的感觉,用手使劲拽还是能拽出来,线有点粗了,可能当时没有插牢固,时间长了慢慢地往后缩,导致今天的接触不良。


个人感觉菲尼克斯的端子质量应该还是很过硬的,但是心里头还是不大放心,就像DP头,快速压接的的DP头始终感觉不可靠,心理作用吧,这个也没有办法,没法更换成压螺丝的。看来只有全部更换成单芯细线,DP线的内芯就很好,多检查吧


弹簧端子问题-S120故障F6010 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。