G120变频器,我是想用最大的变频器的整流来带动其余几个工作30秒钟左右,断电了还要继续工作是为了不让生产的产品报废,所以需要后面的三个变频器继续工作30秒钟左右,以保证生产的产品不损坏。
这个想法没戏,S120的直流母线电容器容量已经被缩水了,即便是不缩水,也够呛。要维持30s的放电,时间太长了。除非在直流母线上并联电池组或超级电容,保持其在需要的电流下连续放电30s。比如说大容量不间断电源。