以下是引用飞也飞不高在2015-12-29 10:05:55的发言 >

谢谢北斑竹的指教。我这个132KW的带动的是比较大惯量的东西,如果瞬间断电,自由停止的话估计需要30秒左右,这个30秒左右的大惯量转动发生的电能通过母线是无法供足后面3个变频器继续运行需要的能量?还是132KW的整流能力不够所以不能带动?

还是132KW的整流能力不够,这是第一,本身300多安的整流你如果装置全加到他的下面,需要500A啊。

如果瞬间断电,自由停止的话估计需要30秒左右,

也就是说你的电机断电了装置封锁了,电机断电了就没有能量的回馈了,即使你转的再快再长。