1、通常正规的做法是:1号电机与2号电机的传动装置之间直接通讯,不走第三方。然后1号电机的转矩给定分别做为1\2号电机的转矩给定。
2、在416CPU中用20ms(OB35)的中断处理通讯的做法我不以为然:DP本是令牌轮询的通讯方式,如果你的子站个数多,通讯波特率低,本身因通讯造成的时间延迟在1\2号装置之间就会很大,更何况再额外的多加个20ms?20ms是个什么概念?一个整流周期(6个波头)已经过去了。
所以,如果有可能,还是两个装置之间直接通讯交换数据吧。
还碰到一次故障:2号驱动器DP板子故障(但PLC没有检测到掉站!!驱动器居然也不报故障!!),驱动器仍按照通信正常时最后一刻的转矩运行,还好厂家有做硬线急停(话说我们现场有些设备厂家真的真的真的不做硬线急停的(⊙﹏⊙)b)。事后查看iba记录,实际转矩呈一条直线,吓死了,铝轧机的润滑可是煤油基的啊!!!
后来咨询驱动器置的技术支持,问有没有解决方案,比如做做看门狗什么的,技术工程师说不行,也就没了下文。
胆子越来越小(⊙﹏⊙)b