恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-29 12:05:30
9楼
对于软启动器,我只能说完全就是垃圾!
你看了心理也许不舒服,但这个就是事实,有意见你看完就明白了!
首先就是谐波对电网的污染。软启动器说白了就是对完整的市电正弦波进行斩波处理此时肯定会产生大量谐波(不管是对波形进行切割还是对周波数进行切割都会产生大量的高次谐波,只是对周波数切割的话产生谐波相对较轻),在软启动器启动电机直到切换回市电运行这段时间一直会产生大量谐波,电流越大切割深度越大谐波分量越大!!而谐波对各种设备的影响我想只要是做自动化控制的就不要我再讲其危害机理......
其次就是软启动器的大电流冲击。软启动器启动电机时因为对电源进行切割而产生大量谐波,而谐波产生的转矩是抵抗电机运行的,电气术语叫做负序转矩。基波电流产生启动转矩但是谐波产生的负序转矩抵消了基波产生的启动转矩,从而导致需要更大的启动电流,我启动90KW风机,用奥大软启动器启动时长达12分钟,启动电流峰值达到巨大的2200A!!(刚启动到3分钟左右可以看到明显电缆因为相互之间巨大的电动力导致电缆跳动,电缆温度及电机温度温升急剧上升)。而我后来看到客户报废品处理位置有一个额定启动功率75KW的自耦变压器启动箱,稍作检查发现好像可以用直接拿过来启动90KW风机,结果发现不到90秒风机星形启动完成(最大启动电流才额定电流3倍,从电流表看到稳定不在增加才85左右),因为开始设定180秒星形启动时间所以等待到180秒切换到三角运行,发现电流在三角运行增加到额定2倍并逐渐减小,60秒后完全稳定表明启动完全完成。后来把星三角切换时间整定为90秒,结果电机在不到150秒完全启动!!!
所以证明:软启动器完全就是垃圾
请填写推广理由:
分享
只看
楼主