                                      F011过流解决过程

    运行中的设备最怕停机,总有那样这样的问题,而且一般善后还跟着大队的人,一边看一边问好了没有快了没有?领导一遍遍的问真是扰乱军心。

    正常运行时老是报过流,复位后又报,原来停机状态下也报过流,检测还是处理的问题,初步判断是CUVC的问题,因为装置一直以来很稳定,那就先更换CUVC吧,这个最省时间。命人赶紧去拿CUVC板,可是回来一看全是使用过的,心里有点打鼓,会不会不行啊。万一有问题可怎么办?上传参数下载参数,装上直接报接地故障,心想装置坏了,那怎么办?还是赶紧去提装置吧。等等,心里一直感觉不是装置的问题,再换一个,还是旧的,其实一直讨厌这

维修过的,只是自己做不了主,领导一直不同意丢掉,一直在维修,换上直接报故障,哎

无语了,将旁边装置的CUVC拆下来看看吧,又是一阵的折腾,上电好了。

    其实就是CUVC的问题,更换就好了,但是一直没有备一个新的备件,导致本来半个小时

完成的任务,足足搞了两个小时。

    对于电子元件,没有把握的东西一定要直接丢掉,免得出现意外的故障,扰乱了我们的

判断,而且最好到西门子的维修授权点维修。