恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-29 20:33:26
33楼
当然不是了。死区宽度就是定义0-4毫安的输出值保持为0。
因为输入电流r0752一直在波动,没法做到您说的测试,好头痛。。。不过,多谢。
还是输入电流r0752一直波动的事,即时压力变送器送一个4mA信号时,r0752的值也是在3.XX至4.XX间波动,速度,也导致了输出频率也是波动的。