 这种损坏比较少见,

有3种原因,由于定子处在不对称得磁场中的产生的感生电流、由于定子线圈和电机外壳的间的电容感生出来的电流,再感应到转子,再有就是静电效果导致的。

可以通过换绝缘轴承、电机轴通过碳刷接地等措施来抑制。

再有电机外壳、齿轮箱、负载机械的外壳和变频器做好等电势连接,也可以降低轴承单位面积上的电流。

使用对称和屏蔽的动力电缆。

加输出电抗器也有效果。