【分享】带电插拔USB转PPI编程电缆导致s7-200PLC损坏

已锁定

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

【分享】带电插拔USB转PPI编程电缆导致s7-200PLC损坏

2391

3

2015-12-29 21:09:05

     前几天公司的一台设备由于生产工艺更改后,要求我们电气人员更改程序。PLC是S7-200的CPU226,编程电缆也是最近才买回来的,还没有装过驱动。电脑上已经装了S7-300的5.5版本的软件,还有starter4.4,wincc7.0等软件,安装编程电缆驱动时报错提示电脑上已安装高版本的驱动,但是就是在PG/PC接口中找不到驱动接口。重新找了个没有装过工控软件的电脑,才将驱动安装成功,修改程序一切都很顺利。带电插拔编程电缆口,插到另一台相同设备的200CPU编程口修改程序后还是带电插拔编程电缆。感觉一切都很顺利万事大吉了。下午开机操作工说第二台设备开不起来,按钮都不动作,我们赶到现场,PLC有输入没有输出,插上编程电缆查看程序,程序中有输出,硬件没有输出,检查外围电源一切正常。和第一台设备的200CPU互换后开机正常,第一台设备又出现同样的故障。这时想起来西门子网站上好像说过不能带电插拔编程电缆,都是一时疏忽造成PLC损坏,奉劝同行切莫带电插拔编程电缆,不要存侥幸心理,否则后悔莫及。

【分享】带电插拔USB转PPI编程电缆导致s7-200PLC损坏 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33262条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。