回复:G120变频器的用转速固定设定值控制问题

rsword2010

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-11-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-29 22:01:37

1楼

G120的那个固定频率生效可以通过P1016 和P1020-1023组合来选择固定频率

如果P1016 设定为1 ,直接选定则

例如 P1020连接的变量(默认参数为数字量输入3)为1时P1001的参数生效;

   P1021连接的变量(默认参数为数字量输入4)为1时P1002的参数生效;

   P1022连接的变量(默认参数为数字量输入5)为1时P1003的参数生效;

如果P1016 设定为2,二进制组合则

   由 P1020、P1021、P1022、P1023 进行二进制组合 选定频率如

     P1023 P1022 P1021 P1020  生效参数

       0    0   0    1    P1001

       0    0   1    0    P1002

       0    0   1    1    P1003

以此类推;