G120的那个固定频率生效可以通过P1016 和P1020-1023组合来选择固定频率
如果P1016 设定为1 ,直接选定则
例如 P1020连接的变量(默认参数为数字量输入3)为1时P1001的参数生效;
P1021连接的变量(默认参数为数字量输入4)为1时P1002的参数生效;
P1022连接的变量(默认参数为数字量输入5)为1时P1003的参数生效;
如果P1016 设定为2,二进制组合则
由 P1020、P1021、P1022、P1023 进行二进制组合 选定频率如
P1023 P1022 P1021 P1020 生效参数
0 0 0 1 P1001
0 0 1 0 P1002
0 0 1 1 P1003
以此类推;