请教一下,为什么在报文里修改一个控制字后CU320和plc就通讯不上了啊?

1303

3

2015-12-29 23:26:20

我的控制单元是CU320-2dp,需要在plc里接收变频器输出的功率,于是我在报文里打开interconnection/diagnostics按钮,点击transmit direction,把PZD8和PZD9对应的r483[0]改成r082[0],但是改完之后下面出现外面有三角的感叹号,显示simultaneous word and double word interconnection to a PZD(PZD[8]),please break this connection。接下来CU320-2dp和313c-2dp就通讯不上了,CU320上的通讯红灯闪了,在P2051里所有的参数都变为0了,请问这是怎么回事?r082[0]对应的是PZD8和PZD9,两个PZD加起来也是双字,报文长度应该没错吧