初做直流柜直流实验问题不少:
直流柜实验主要指励磁和电枢。(上电前恢复出厂设置P051=21)
励磁实验:负载侧加电阻负载,在停机励磁下P82=2时,设定P102,通过放角度和给P257来查看反馈,在电流表方向没有问题和受控下,1)通过电流反馈r038和电动机额定励磁电流P102相乘计算负载侧电压,与万用表测量负载电压大致相同;2)查看电流表方向和数值是否一致;3)看示波器波形,一个周期20ms需导通两次,见图1。

这个实验基本完毕。但时而出现一下问题:
1)电流表方相反。这个在受控情况下,调换方向电流表方向即可。
2)励磁不受控。基本是反馈环节出现问题。将分流器上反馈线断开,差看接线时候正确。分流器进70箱线接反致使正反馈,角度不受控,如果在励磁表没反的情况下,只需该反馈线即可。
3)其他问题可能是脉冲线、模块等,基本出现问题的频率比较低。
电枢实验:
电压实验:在C、D侧加电阻负载,UVW链接主回路。
设置参数
P082=0(无励磁)
P083=3(内部反电动势反馈)
P100=10A
P101=375V
P401=1
P402=1
P600=K401
P601=K402
-----------------------------------------------------
r043.01=U-V
.02=V-W
.03=W-U
P044.01=K301
.02=K302
.03=K303
------------查看进线电压三相是否平衡-------------------
P351=-90
P353=20
P150=165
将X105、X106短接。CUD1板上34与378通过一个开关链接,做一个开车令。
通过U840模拟脉冲来检测脉冲是否正确。通过示波器查看是否在一个周期20ms内导通两次。如图2所示。

在正确无误的情况下,通过调压器给100V电压,开车,基本会有A036报警。
慢慢推角度,基本在135度左右可看通过示波器看到波头。r038有反馈且方向正确情况下,再继续推角度,推到90度,测量负载侧电压,通过三相整流公式在角度大于60度的情况下,负载侧电压Ud--=2.34U-[1+cos(60+α)],再进线110V情况下,理论33V,实际38V。将角度封至165。改反组。将P402改为-1,慢慢推角度,查看反馈及电压表指针方向,测量负载侧电压值。【α为晶闸管控制角】
在小电压波形及反馈无误的情况下,将调压器电压改为现场实际电机电压。再次推角度查看反馈(由于高压,负载侧电压切不可用万用表测量)。波型见图3所示。