以下是引用小光光在2015-12-29 22:06:33的发言 >

版主的建议非常棒。我们在改造前期的方案设计时,曾经提出过类似的建议,但被甲方否定了。原因是原电气柜中已没有增加新设备的空间。


问题虽然暂时解决了,但我觉得问题不在switchfreq参数上,主要可能在驱动器电机参数自动整定上。计划过一段时间,去现场安装强制冷风装置时,将驱动器控制电机参数重新优化一下。然后降低switchfreq参数,再看看效果。


到时候,再来向大家汇报进展。


电机运行空间密闭对电机的散热影响非常大。由于是一台试验设备,因此设计时,结构非常紧凑。散热考虑不够,现在想改也很困难了。如果能增加冷却装置的话,在调整参数前,电机可以稳定工作在60度。

不错,这是一个交流传动专业的技术贴。很值得讨论、交流、实践验证它的基本原理。以及载波频率对系统运行的影响。

我是你的朋友