恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-30 09:17:17
13楼
这个我们用力士乐的做过,但是突然断电后需要需要直流母线再继续供电3秒,用的是力士乐的驱动器配备了一个三相异步电动机作为储能单元,系统运转后,三相异步电动机一起运转,然后主电源断电后,储能单元向直流母线供电3秒时间,使其他的轴稳定的停下来,保证不断线,但是功率没有你的大,我这里最大的主电机18.5KW,两个收放线13.5KW,三相异步电动机为7.5KW,1500R/MIN,功能可以达到。
然后现在西门子也给我们做了一套方案,S120的系统书本型电源模块+功率模块,西门子说不需要储能电机就可以实现,说他们的功率单元就可以实现此项功能,现在还没有调试呢,不知道成不成?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主