如何用SFC0和SFC1来设置和读取时钟,今天就和大家说一说。
首先Date_And_Time是一复杂数据类型,包含8个字节,Byte0-Byte7对应年、月、日、时、分、秒、毫秒、星期,对应关系如下表所示:
Byte6和Byte7的高4位组合成毫秒,格式是BCD码,Byte6是高位,Byte7是低位
我们可以在DB块里定义time1和time2变量,数据类型是DATE_AND_TIME,如下图:
在符号表中定义DB1的符号名为system-time,如下图:
然后调用SFC0和SFC1就可以了,大家可以参考下面的程序(可以将程序拷贝到Step7中,然后可以转成梯形图程序),具体使用时间时可以直接寻址DB1.DBB0 – 年 ……DB1.DBB7(低4位) – 星期,DB1.DBB8 – 年 ……DB1.DBB15(低4位) – 星期。
OB1:"Main Program Sweep (Cycle)"
Network1:
A M 10.0
JNB _001
CALL SFC 0
PDT :="system-time".time1
RET_VAL:=MW100
_001: NOP 0
Network2:
CALL "READ_CLK"
RET_VAL:=MW102
CDT :="system-time".time2
NOP 0
如果对时间误差的要求到分就可以,所以推荐一种简单的方法,不知大家之前用过没有,就是使用OB1的临时变量OB1_DATE_TIME(在OB1的Interface – TEMP中可以找到),此变量也是DATE_AND_TIME的数据类型,对应的临时变量地址是LB12 – LB19,同样对应年 – 星期,符合上面表格中的结构,我们只需要使用Move指令就可以得到PLC的系统时间了。
例如我们可以将LD12 Move 到MD0、LD16 Move 到MD4中,然后在程序中寻址MB0 –MB7就可以了。您可以参考下面的程序(可以将程序拷贝到Step7中,然后可以转成梯形图程序)。需要注意,OB1临时变量读出的时间会受OB1扫描周期的影响,例如OB1扫描周期是15ms左右,那么从OB1中读出的时间精度应该就是15ms左右。
OB1:"Main Program Sweep (Cycle)"
Network1:
A(
L LD 12
T MD 0
SET
SAVE
CLR
A BR
)
JNB _002
L LD 16
T MD 4
_002: NOP 0
如果需要设置系统时钟,还需要使用SFC0来实现。
西门子官网有一篇《如何用 SFC1 (READ_CLK)读取时间和日期以及如何用 SFC0 (SET_CLK) 设定系统时间》详细说明了如何利用SFC1和SFC0读取和设置PLC的系统时间。
这个程序是利用系统功能块读出系统的日期和时间信息(Date and time格式,占用8个字节),然后通过将每个字节分解后得到年、月、日、时、分、秒、毫秒、周的具体值。因为毫秒实际使用了12位,周使用了4位,所以毫秒和周的数据一起使用了两个字节,在程序中用字与的办法将其分解出来。整个程序如下:
CALL "READ_CLK" //调用系统功能块SFC1
RET_VAL:=MW10
CDT :=#Date_time
LAR1 P##Date_time //利用SFC1读出的日期时间值
L B [AR1,P#0.0]
T #Year //年
L B [AR1,P#1.0]
T #Month //月
L B [AR1,P#2.0]
T #Day //日
L B [AR1,P#3.0]
T #Hour //时
L B [AR1,P#4.0]
T #Minutes //分
L B [AR1,P#5.0]
T #Second //秒
L W#16#FFF0
L W [AR1,P#6.0]
AW //毫秒
T #Millisecond
L B#16#F
L B [AR1,P#7.0]
AW //周
T #Week
CLR
对于时间设置的程序,是将读取时间的步骤反过来,先将数据整合到一个Date_and_time格式的存储器,再用SFC0将这个数值设置为当前时间。
程序如下:
LAR1 P##Date_time
L #Year
T B [AR1,P#0.0]
L #Month
T B [AR1,P#1.0]
L #Day
T B [AR1,P#2.0]
L #Hour
T B [AR1,P#3.0]
L #Minutes
T B [AR1,P#4.0]
L #Second
T B [AR1,P#5.0]
L #Week
T B [AR1,P#7.0]
CALL "SET_CLK"
PDT :=#Date_time
RET_VAL:=MW20
-------------------------------------------------
实际上,对于读取时间,我们可以直接用程序库中的FC6、FC7、FC8分别将日期、周、时间读出来,这样程序编写只需要指定一些存储区域即可,而且得到的是年月日的组合、时分秒毫秒的组合,程序如下:
CALL "DT_DATE"
IN :=#Date_time
RET_VAL:=#Date_FC
CALL "DT_DAY"
IN :=#Date_time
RET_VAL:=#Week_FC
CALL "DT_TOD"
IN :=#Date_time
RET_VAL:=#Time_FC
相应的,设置系统时间也可以直接利用FC3将指定的日期和时间组合起来,然后调用SFC0写入到系统中。程序如下:
CALL FC 3
IN1 :=#Set_date
IN2 :=#Set_time
RET_VAL:=#Date_time
CALL SFC 0
PDT :=#Date_time
RET_VAL:=MW30
------------------------------------------------------
本附件中是利用这两个办法写的系统时间读取和设置的程序,实际应用中选择其中一种即可:Step7time
本附件中是西门子官网的 如何用 SFC1 (READ_CLK)读取时间和日期以及如何用 SFC0 (SET_CLK) 设定系统时间
本文来自: 高校自动化网(Www.zdh1909.com) 详细出处参考(转载请保留本链接):http://www.zdh1909.com/html/PLC/9690.html