我也曾经碰到过二次S7315-2DP MMC卡没有接触情况,当时现场设备不能启动,到现场后发现触摸屏没有连接上,PLC也是一直通电的,后检查PLC指示灯指示PLC状态在STOP,使用钥匙开关打到STOP位置后复位PLC RUN灯亮,但是触摸屏还是没有数据显示,将电脑到现场监控发现没有程序,开始怀疑程序丢失了,下载程序发现下载不进去,断电后通电发现PLC上所有指示灯都在亮,我就开始怀疑是不是MMC卡问题导致,重新断电后将MMC拔出重新插入后通电再将钥匙开关从RUN打到STOP再到RUN后正常,测试设备正常工作。