此外还需要注意一个问题就是,MMC卡和PLC接触不好情况下,拔出后重新插入往往可以正常,因为卡内的程序并没有丢,所以不需要重新下载程序,特别是对于有第三方DP从站情况下,如果这个程序不是你编程的,是厂家给的原始程序,或是自己在线从PLC上载来的程序,重新下载程序后PLC可能不会运行,主要原因就是第三方的DP从站,你的电脑上可能没有他的GSD文件,造成下载硬件状态PLC不能识别导致问题,碰到这种情况需要你自己先在STEP7内安装第三方的DP从站的GSD文件,并且重新做硬件组态,硬件组态地址和原来一样就可以了。这是我一个痛苦的经历,当时折腾了我好几个小时才解决。