回复:810D报警300512

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-30 11:11:38

1楼

300512 轴 %1 伺服 %2 跟随耦合被认出

参数: %1 = NC 轴号

%2 = 驱动号

说明: 当前转子位置和编码器读出的位置信息在启动时相互比较 , 确定大于 45 度的偏差。

反应: NC 没有准备就绪。

NC 转换为跟踪模式。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

通道没有准备就绪。

处理: - 偏离的原因是编码器的本地污染或错误的或松动的编码器安装。编码器材要做响应的检测。

只有在成功解决错误后才能操作,否则会产生运动不受控制的危险!

- NCK 复位

程序继续: 关闭 / 打开系统。


看报警文本说明问题出在编码器