USB/232转换器使用能否成功很大程序上取决于转换器质量与其驱动程序好坏,我使用的经验是在3.2以上的MicroWIN中是不需要那个延时程序的。

排除前面的情况后就是串口的设置了,插上转换器后,设置备管理器中会多出一个串口,打开它的属性,看它的串口号(COMx)与MicroWIN软中设置的是否一样,如果不一样,则修改(需要重启才生效),串口的波特率与MicroWIN软件及PLC设置相同。如果还有问题,将串口的缓冲区改为1

另外要注意如果将转换器插在不同的USB口,可能会要求你重装驱动,此时转换器所占的串口号是不一样,一次设置好后,每次都将转换器插在同一个USB口上