恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-31 16:53:26
5楼
我在此发帖就是为了提高电气设备修理的现场处理能力。
我已经在发帖的内容上面说的很清楚了。
现在把我当时“发蒙”后的修理方法讲一下,以期对年轻的电工有所提高。
我们知道,修理设备的依据就是电气原理图纸。可是,往往设备维修的现场没有设备的电气控制图纸,那就可以根据设备的电气控制柜画个大概的图纸的。
想到这里,我就在现场画了个大概的图纸出来了,对我的徒弟进行讲解,因为徒弟也是有电气维修20年的工龄了,他也搞不定了,,,,,,
根据实验,目前的设备是在控制设备电动机正,反转的一次启动,二次工作,也就是电动机由补偿器降压启动是对的,时间到了,转化为全压工作,也是对的。不应该发生控制线路不对的怀疑。
那么,为什么在给上主电路电源之后,就不行呢?
显然,问题发生在主电路上面。
于是,对主电路进行了“一条线一条线”的检查”。当时,徒弟反对说;这么大的电动机,补偿器也这么大,导线都是95的铜线,,,,,,不可能发生错误!
但是,在我一再强调下,进行了检查,终于发现是“相线”连接错误,错误点就发生在由电源到补偿器的连接上。
往往在接补偿器的时候,不是按照图纸的相序连接,比较随意,,,,,,
经过改动95的导线相序,符合电气图纸后,带电试车,一次成功。
徒弟笑了。
后来知道,是来了个“二把刀”电工,换了个补偿器,把线接错了,他是按照线的长短接的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主