恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-31 16:54:32
4楼
我是改动,用的是自由报文。在interconnection/diagnostics按钮的页面改完后,在p2051[7]和p2051[8]里显示的是0,我就把它们改为r082[0]。改完之后出现simultaneous word and double word interconnection to a PZD(PZD[8]),please break this connection。接下来CU320-2dp和313c-2dp就通讯不上了。
问题是R0082它不是4字节的呀。
所有标定的都是按字传递的。
请填写推广理由: