回复:请教一下,为什么在报文里修改一个控制字后CU320和plc就通讯不上了啊?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-31 16:54:32

4楼

展开查看
以下是引用夏雪华在2015-12-31 14:18:08的发言 >

我是改动,用的是自由报文。在interconnection/diagnostics按钮的页面改完后,在p2051[7]和p2051[8]里显示的是0,我就把它们改为r082[0]。改完之后出现simultaneous word and double word interconnection to a PZD(PZD[8]),please break this connection。接下来CU320-2dp和313c-2dp就通讯不上了。

问题是R0082它不是4字节的呀。

所有标定的都是按字传递的。

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?