以下是引用xiuxiu2014在2015-12-31 07:47:54的发言 >

系统内部的矢量控制模型的是根据实际电流的值转换过来的,这样的电流不会影响转矩的稳定吗?

算出来的是电磁转矩,不是电机的输出转矩。而且这个精度本身就是很差的,它不会优于5%的。为什么呢?请看电机的两个著名的公式:


P = n * M / 9550--------1式

P:电机输出功率(kW)

n:电机转速 (r/min)

M:电机输出转矩(N.m)


P = 根号3 * U * I * coS φ * η--------2式

P:电机输出功率(kW)

U:电机线电压(V)

I:电机线电流(I)

COSφ:电机功率因数

η:电机效率(%)


将1式 = 2式,即可看到转矩M与电流I的关系式了。它是可变换的、非线性的。主要是因为电机的功率因数和效率不是常数,而是随电机的转速变化和温度变化还有负载电流变化而变化的。


所以,精确的电机转矩控制,不是这么仅靠电流设定就能搞得,而是需要做工作才能实现的。


我是你的朋友