先说两个概念:

变压器阻抗:就是变压器中,对交流电起阻碍作用的电阻和电抗的总称。

阻抗电压:阻抗电压是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压.

变压器就是电源,可以比做电池,阻抗就是电池的内阻,如果两节电池并联,一个内阻大,一个内阻小,会怎么样呢?

这样一说大家就都明白了。

另外再多说一点,楼主提的这个问题是书本上说的理论值。变压器并联还有其它要求:

如变压器的电压等级、组别等要一致,容量不能相差3倍。阻抗应该相等。

至于阻抗,正常同一电压等级容量相同的变压器阻抗是相同的。这是有国标的。如果两能就压器的阻抗不一样,那说明容量不一样。

本人不主张使用两台容量相差很大的变压器并联。

其实两台并压器并联多用于还容易产生环流,不管变压器做的再好,哪果是同一厂家同一批的还好一点,如果是不同厂家的,那制做工艺差的更多,如果长时间并联对就压器本身更不好。

我这知道楼主这个问题是为了学习而问的,还是工作当中用的,

个人觉得变压器可以将一台大容量的变压器改成两台小容量的变压器,但不要并联使用。平时使用时将母联柜断开,两台变压器分列运行, 遇到变压器故障或检修时再并联使用。