恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-01 19:58:26
8楼
这个设备故障的修理,给我们了一个启示,目前,随着工人的文化水平的提高,很多的所谓“农民工”,其实也不是 什么也不会 了。由于工作的现场不可能什么事情都是 电工 在干,多数都是 自己 搞。所以,当你到达现场之后,一定要认真仔细的观察,包括询问设备故障发生的过程,,,,,,
这台设备就是;
当你在给电动机不加电压的时候,动作都是对的,一旦加上电压,由于二次的交流接触器要投入工作了,它的相序如果和一次工作的交流接触器的相序不相同的时候,电动机就是先向正方向旋转,而后在二次工作,要向反方向旋转了!必然看到火花严重发生,于是,肯定就要立刻停止。
这就是一次和二次的关键点。
造成的原因就是相序问题。大意接线造成的。