恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-01 20:50:43
18楼
不好意思,前几天由与自己没有亲历第一现场,都是电工给的数据。昨天去现场测了4台590P直流驱动器的电压,6台6RA80的励磁输出电压,和前面我提供的数据有很大出入,希望大家谅解。
具体参数如下:
1,烧了两次励磁线圈的电机电机铭牌资料如上面之前发的图。三相进线输入电压390V,励磁电压340V左右,励磁电流=4.3A,电机实时转速155r/min。(电压,电流都不正常,还没有到弱磁转速,励磁电流只有给定的一半。)
2,第二台设备上的电机铭牌参数:Z4-200-11 22KW 62.9A 440V 500/1000r/min 励磁电压180V,励磁电流6.97A
实测数据:
电机转速 598r 611 663 750
电枢电流 -15A -13A -11 -9
电枢电压 446V 447V 448V 447V
励磁电压 180V 160V 128V 90V
励磁电流 6.3A 5.8A 5.0 4.0A

3. 第三,四台设备上的电机铭牌参数:Z4-200-11 27KW 82.1A 400V 500/1000r/min 励磁电压180V,励磁电流6.9A
实测数据:
电机转速 222r 560
电枢电流 20.6A 9.8
电枢电压 236 439
励磁电压 225 220
励磁电流 6.9 5.8
参数设置:励磁控制方式都是电流控制,励磁电压比率47%
6RA80基本测试的数据都正常,额定转速以下励磁电压输出180V,输出额定励磁电流,弱磁转速时随着转速升高,励磁电压下降,电流减小。
问题是第一个问题电机的数据,励磁电压为啥那么高?
所有设备都运行正常。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主