25楼
说说我在调试时遇到的一件事:有台离心式水泵,电机是2极的,变频器是丹佛斯的。我按照变频器说明书要求设置了电机功率和极数,一开始运行也没发现异常,过了半小时变频器就报警了。我用钳形表测量的电机电流在额定范围内,但变频器显示的电流却大了近乎一倍!(后来想想,变频器IGBT输出的是脉冲宽度调制的正弦波,用电感式钳形表测量和电阻测量得到的结果不一样)我复位报警后,按照提示做了一次参数自整定,再运行就正常了。
感觉变频器的矢量控制,对电机参数(类似转差率、转子回路等效电阻这些)采集比较复杂,不像伺服电机的磁极反馈,只需明确的知道转子磁极在什么位置,给定子绕组通一个正交转子磁场的电流就可以控制了。
兵版鼓励发言,不怕大家笑话,这次调试我还是第一次发现变频器有这么一个功能,就是自动找电机参数。估计是变频器给电机一组百分比电压、一组百分比频率,得到一组电流数据,间接获取转子感生电流产生的磁场位置,所谓矢量控制就是这个过程吧?
精华帖版主置评:再奖励一下,本帖能够在实践中发现和推理,形成自己的认识,这样做很好,人们的专业理论认识水平,就是在实践中不断的发现和分析,形成了从感性认识到理性人的飞跃。只不过,千万不要停留,只有不断地以批判态度去更新自己的认识,才能不断地提高自己。kdrjl