回复:恒压供水问题,不懂原理。

电气求学路

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-03-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-01 22:50:56

7楼

你好,原来我也是做这行的,你用的是水箱还是管网叠压的。出现这种问题,如果止回阀没问题的话,没人用水,应该会停泵的。你可以这样试一下,设定一个下限频率,程序工艺改一点:当出水压力达到设定恒压附近,变频器频率不变的话,持续10分钟,然后切断PID控制,每秒钟递减频率,当频率小与15HZ(根据实际情况设定)时,停泵,系统进入休眠状态。恒压频率过高的话就是泵选型偏小了。