以下是引用AutoStart在2016-01-02 04:17:42的发言 >13楼:曾经在两段新变压器投用进行合环试验时如临大敌,一个监理还极尽渲染之能事绘声绘色讲述他曾经参与合环放炮的事。要有母联啊!不然不方便。

合环放炮,主要还是相位不对。

因为变压器并联,电压等级与联接组别不会出问题。因这这两关会经过很多人的确认。

相位只能通过施工单位的相位较正。

相位较正也有很多种方法。很多施工力量不足的单位会在变压器二次侧再接一个PT,再通过这个PT来校正相位。这样做不是不行,而是增加了一个PT,有时候接线不对,还是不能直接反映变压器二次的相位。

现在主流的是在变压器二次侧通过无线感应来比较两个变压器的波型还看相位是不是一致。

再强调一下,是相位,不是相序,不要搞混了概念。