我以前也做过一个泵站,水从低处往高处打,变频器频率低于40HZ的时候,就不能打水进去高处的水池,只是维持着这个管道里的水柱。大于40HZ才能冲开止回阀。因此PID控制的时候允许的PID输出值最小也要40HZ,低于40HZ就有可能水往后退,丢失管道内的真空环境,水柱就哗哗的往回掉。