这个情况下的参数是很难保存的:
生产过程中修改的参数,CPU运行起来后,用户在HMI上修改的参数如高低液位报警的值,PID参数等,想要下次启动CPU时还保持这个参数。
可以使用STEP7在线,把在线的DB拷贝覆盖到离线的DB上。
使用wincc按钮,将所有的需要保存的参数用脚本保存到sql server的表内。下次CPU启动的时候写进去PLC。
在PCS7下使用CFC是可以使用回读功能的。能保存运行时的参数,而且有保存范围不同的选项。STEP7要实现这个功能挺麻烦的。
如果不是这样动态的保存的话,可以用OB100,或者使用FC,里面全部是给参数赋值的内容,使用"MOVE",有条件的调用。比如OB100运行时调用,HMI上用户点击"使用初始化参数"按钮操作时调用