回复:110KW补偿器降压启动主电机运行故障修理

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-03 09:43:16

9楼

简单说就是启动时相序和启动完成后全压运行相序不一致,就是正转启动反转运行,相当于反接制动停机,也就是说转换时电机电流超过额定电流10一20倍,非常大电流,配置的接触器电流也偏小,相当AC4工作环境,需要选择重任务接触器如CJ24,电流选择400A,这样配置接触器就不容易坏了。