CP341有485和232的,485支持多个站点通信,当中只能也必须有一个主站,主站发出命令报文,报文

包括从站地址,功能参数,数据,crc验证码,从站根据主站命令报文进行应答。所以cp341如果是主站,

其他的都是从站啦,cp341作为从站,主站就看你谁在和他通信啦,因为从站之间是不能互相通信的。ASCII模式编程比较复杂,但是便宜,速度也慢。RTU速度快,但是必须要买西门子的dongle,很贵的,当然万事都是有方法滴,自己领悟。c安装CP340/341编程所需的功能块,PTP驱动随CP341模块提供,也可以从以下链接下载:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/27013524 

CP341做

MODBUS通讯需要订购MODBUS Dangle的硬件狗,Dangle会自带MODBUS主从的驱动程序,可以从西门子网上下载, 

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/27774018 

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/27774276 

CP341加装Dongle作主站与s7-200作从站MODBUS通信实例:

http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0384.pdf 

 