以下是引用googlchina在2016-01-04 12:17:57的发言 >

如图所示,通过交叉表看到32.0以及32.7等地址已经在程序中被使用了,上面的500以及504这一类地址该怎么使用呢?在程序中写504直接显示错误,写504.1下载时报错,查看提示显示是地址错误。

你的PLC是带安全功能的,4号分站的DI输入点有I35.0~I40.7,在参考数据表中看出在4号站没多余的I输入点,有多余的输出点,你要看看主站有没有多余的点,你没有传主站的画面。如果没多余的要增加模块,安全PLC组态时要先备份程序,安全的程序要编译后下载。