 IB0~IB6有些用了有些没有用,如果在FB1,FB2的功能块接口定义了地址,是定义的MCP操作键盘的地址,你是看不到的,要打开FB1(西门子是加锁的)才看到,没有用的点你是不能接线的,请参考840D SL简明手册的接口定义部份,一般MCP是从I0.0开始定义的,但有些厂家改了接口定义地址。



IB60~IB62是5号站的应该有多余的点,I60.7,I60.6,I60.5等等都是可以用的, 不是siemens的模块,是现场级模块你找一下。