恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-04 20:19:23
5楼
用S7-400,有一次全厂停电,在重新上电的时候,需要在HMI上面设定的值全部丢失。这些值在程序里了写到DB中的,这时程序在CPU自带的RAM中,断电之后有可能掉了,下一次上电启动后从MC卡里读程序。我觉得断电之前应该把程序保存存到MC卡中,而不是到S7-400自带的RAM中。
S7-300直接把程序放在MMC卡,应该不存在DB数据丢失的问题,写到DB里面就没事了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主