恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-05 08:58:01
11楼
楼主的水泵工频额定扬程是多少啊,压力低了3-4成相对于电机速度下降了很多了,理论上讲离心水泵的频率和压力的关系是平方关系,就是说如果你的电机频率降低到45HZ,那么你的压力就降低到0.81,目前你降低了3-4成,理论上你的频率左右40HZ左右了。
如果工作在50HZ,水泵压力降低这么厉害,就需要考虑是不是负载端用水量过大,负载端和水泵之间很近,或是水管爆裂。水泵叶片损坏,进水没有水过来。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主