回复:【分享】PID闭环控制PH滞后严重

ktissot

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    276
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-05 17:21:17

17楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2016-01-05 14:04:19的发言 >12楼

这个情况明显是太依赖PID了,长滞后的控制不太适合用单纯PID来处理的。

这种长滞后控制用模糊控制更合适。

比如在工艺范围内用PID控制合适的范围,在工艺范围外就需要根据化学反映特性时间、换水时间、管道流量/时间来进行PWM控制咯,否则极其容易造成超调的。

其实说到底,自控什么的,最主要的还是了解处理工艺啊。

这个位置如果用模糊控制。需要大量的实际数据,在程序中建立模糊控制表,然后根据实际参数进行查表再确定控制量。

你是否有这样的实际例子和程序,可否拿出来讨论一下?谢谢!