我只发现plc断电之后再通电,高计当前值等于预置值。
你这种情况是因为plc通电时间和编码器通电时间相差太远了。你plc肯定是继电器型的,而编码器是通过24伏直流电源的。那么plc先工作了,然后才检测到编码器两个相相继由0变1。
我这么解释你能证明我说错吗?你的1400没问题,只能说是它启动也时间比较长,检测不到编码器0变1。你能说成这是通病,你也很能说啊!不要为不知名的问题安一个借口,然后就放弃治疗。
解决方法:
通电run之后N长时间再开启高速计数器。完美解决。