回复:关于200高速计数的掉电保持,PLC断电瞬间仍然误计数

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15505
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-06 12:48:50

1楼

我只发现plc断电之后再通电,高计当前值等于预置值。

你这种情况是因为plc通电时间和编码器通电时间相差太远了。你plc肯定是继电器型的,而编码器是通过24伏直流电源的。那么plc先工作了,然后才检测到编码器两个相相继由0变1。

我这么解释你能证明我说错吗?你的1400没问题,只能说是它启动也时间比较长,检测不到编码器0变1。你能说成这是通病,你也很能说啊!不要为不知名的问题安一个借口,然后就放弃治疗。

解决方法:

通电run之后N长时间再开启高速计数器。完美解决。