恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-06 14:54:01
1楼
初始角调整应该指的是相位角的调整,因为你编码器重新装过:我提供一些我收藏的资料,但愿能帮到你。
一.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
二.用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;
三.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置;
四.一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;
五.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。
六.撤掉直流电源后,验证如下:
用示波器观察编码器的U相信号和电机的UV线反电势波形;
转动电机轴,编码器的U相信号上升沿与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合,编码器的Z信号也出现在这个过零点上。
上述验证方法,也可以用作对齐方法。
需要注意的是,此时增量式编码器的U相信号的相位零点即与电机UV线反电势的相位零点对齐,由于电的U相反电势,与UV线反电势之间相差30度,因而这样对齐后,增量式编码器的U相信号的相位零点与电机U相反电势的-30度相位点对齐,而电机电角度相位与U相反电势波形的相位一致,所以此时增量式编码器的U相信号的相位零点与电机电角度相位的-30度点对齐。
该方法我本人没试过,因我不从事维修,但我曾听维修朋友说去过,通常都是这种方法,绝对值编码器调整与这不同,如需要了解说一声,再贴出就是了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主