回复:关于200高速计数的掉电保持,PLC断电瞬间仍然误计数

流星fly

  • 帖子

    523
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2010-01-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-06 14:58:29

3楼

PLC的高速计数器是一个边沿检测的计数器。

所以我猜测是不是传感器比PLC起动完成的慢,导致AB相的脉冲没能在PLC完成起动之前就建立起来,结果是PLC认为又来脉冲了,所以多进行了计数。

建议把刚开始的脉冲处理掉。