现场有个6ra70,要拿他当直流电源使,让他输出稳定的直流电压;一开始打算直接给定6ra70的导通角P601.05,通过他控制直流电压。但是现场给控制器供电的时候电动模式和发电模式是随时切换的,而四象限调速器要给一个方向信号,这里给不了,就不能使用这种方法了。
然后又想到一个办法,就是把P083设为4,P609=K015。然后用800V转20mA的信号转换器,把输出接到模拟输入端子6/7上,做成一个闭环控制,但是现场没有0-800V转0-20mA或4-20mA的信号转换器,就只能把P083设为4,P609=K292。用6ra70测得的电枢电压作反馈,组成一个闭环控制了。
这个方法我也问过西门子技术支持了,他们说这种方式属于非标,但理论上没有问题。于是我就试了一下。这个调速器的进线交流电压是380V。我把P083设为4,P609=K292。然后滑动变阻器,让给定r001为10%,启动后倒是没有报故障,也正常启动了,但是显示直流电压为50多伏。380的10%不应该是38V吗,怎么升为50V了?是不是需要量程转换啊?
想弄清楚量程对应关系,我又找了另一个6ra70,这个调速器的进线交流电压是600V。改完后给个560V给定,一启动电压就升到八百多伏了,赶紧停止,一看面板上显示F043,r047显示51830,好像超过16384了耶。请教一下,这F043是怎么来的啊?