一开始使用的报文是352,6/6的PZD,后期想在不同模式下更改下加减速时间,报文改成了354,增加了4PKW个读写报文。
比如一开始的时候加减速时间分别为5s和2s。后来想,因为设备自动模式下速度是通过PLC给定的逐渐加减的变化值,想在自动模式下把1120/1121参数设定为0s。
手动模式下,分为高中低速,是直接给的的数值,如果时间设的太短会造成变频器报警或者设备抖动厉害,这时候想维持一开始通过starter设定的5s/2s的设定值。
组态完了,写入参数时,一开始2个参数的写入程序是同时执行的,后来发现好像只能执行后面的那个,也就是只写入了1121,后来把2个SFC程序的执行通过m0.1时钟字节位的常开常闭交替执行,通过BOP-2面板观察,参数是改过来了。
但是我感觉变频器实际运行的时候有时候好像并没有改过来。
上电后好像是默认的5/2,切换到自动模式,改为0/0,再切换为手动的时候,运行时感觉加减速时间明显不是5/2s,因为感觉设备停车时特别急促,抖动也比较厉害。设备断电重启后才能恢复。
现在想知道这种实时在线修改加减速时间的方式是否真的可行?如果是可以的话,那每次修改过后,需要延时一段时间才能真的起作用吗?