后来经过与joviyu同学的深入交流,发现问题出在INC 32上,INC指令只是对ACCU1低8位进行加,所以范围是从0-255 所以就出现了只显示7位数,并在循环的问题。N次侠一眼就看出来了,佩服,佩服。

我测试用的是INT数据,然后最多就10位数,没有超出这个范围,一直没问题。

今后大家用INC指令的时候要小心啊,他是有范围的,0-255