目前空载和重载都已测试过,重载启动以及运行没问题,正常运转电流为额定电流的80&,可是有点疑问,为什么上图中励磁完成后,励磁电流会再次上升,直到电枢电流发力才降下来。

抱闸控制采用的是这种模式:从实际应用来讲,对于提升类负载,采用“在抱闸打开后再释放速度设定值使能”的方式,当向变频器发出启动信号后,在励磁过程已结束时打开抱闸(开闸电流门槛设置到略高于励磁电流,电机在励磁过程中的励磁电流是大于额定励磁电流的),吊重载时的使用情况也很正常。